제목 멀티 통신 시 끊김 발생
작성자 ㈜칩센 (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2024-02-06 11:27:10
  • 추천 추천하기
  • 조회수 71
안녕하세요. 

(주)칩센 기술지원팀 입니다. 


문의주신 내용 관련하여 답변 전달해드립니다. 


자사에서 테스트 결과 Slave 8대 중 한대가 통신이 끊어져도 말씀하신 내용처럼 데이터가 버벅거리면서 수신이 되는 현상은 재현이 되지 않았습니다. 

혹시 어떤 형식으로 데이터가 들어오는지 로그 파일을 주실 수 있으실까요?

위 내용 확인 부탁드리며 문의사항 있으시면 연락부탁드리겠습니다. 

감사합니다. 


(주)칩센 기술지원팀 드림 


[ Original Message ]

안녕하세요.

TD520 - nLE521슬레이브 8개 멀티 통신 시 슬레이브 1개만 통신이 끊어져도 나머지 7개의 데이터가 버벅이면서 들어오게 되는데

해결 방법이 있을까요?


TD520 설정 프로그램에서 슬레이브 주소를 픽스해놓은 상태입니다